熱繼電器整定值的設定

發布時間:2020-5-8 10:09    發布者:傲壹電子
先了解一下熱繼電器的作用,這幾天起主要是針對三相異步電動機來設置,利用電流熱效應的原理來檢測通過主觸點的電流值。如果電流值過大會導致內部雙金屬片彎曲從而斷開,對負載起到保護的作用,這就是過載保護。


一般在連續運行3千瓦以上的電動機,必須選配合適整定值的熱過載繼電器,有了熱過載繼電器的存在,能夠有效地讓三相異步電動機在缺相或短路的情況下及時得到保護,避免出現電機燒毀以及其他嚴重事故。


整定值的概念:


整定值也就是設定值,可以這么理解,比如空調遙控器的設定值,如果設定20°室溫為18°,那么空調開始工作,到達20℃以后空調停止,所以當運行電流值低于整定值時熱繼電器不會工作,當高于整定值時熱繼電器會保護。


這就突出了整定值正確設置的重要性,如果整定值過高,遠遠大于極限值,就算電機短路或缺相也不會導致熱繼電器保護,起不到保護的作用,在這里熱繼電器就毫無意義。


那么在設置整定值的時候一定要遵循以下原則,整定值應是正常運行電流的1-1.15倍,如果是定的整定值過低,那么一旦電機出現一點過流就會保護,增加維修成本;設置整定值過高就會出現題主這種情況,當電機過載或缺相過流的時候也不會進行保護。


所以說千萬不要盲目的去調整整定值,如果整定值在合理的范圍內,這個時候熱繼電器還會保護。那肯定是負載端出現問題,及時檢查才是正確的維修方法。