查看: 236|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

雷達液位計偏差大的解決方案 [復制鏈接]

whdkm666 (離線)
積分
1417
帖子
101
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2020-1-2 11:28:53 |只看該作者 |倒序瀏覽
關鍵詞: 雷達液位計

關鍵字:雷達液位計    http://www.dkmcn.com/​

雷達液位計在現場的調查參數中低位設置和高位設置不準確。這是沒有把雷達法蘭到量油孔的高度差算進去,從而造成低位設置和高位設置數據不準確,導致雷達在使用過程中偏差會越來越大

要想這一問題得到解決,有著以下三種解決方案。

1. 通過雷達產品公司調試軟件重新進行電流校正現場安裝不規范造成的測量偏差,法蘭安裝不水平雷達液位計安裝傾斜不垂直,容易引起雷達液位計測量值波動。

2. 通過変送器內服務菜單下子菜單距離偏量選項校正偏差。偏差量=實際空高(低位設置一實測油位)➖儀表顯示空高(低位設置頁面下方中間顯示數值)。對法蘭進行測繪,加工橡膠墊子,進行角度修正。

3. 測量量油孔到雷達法蘭的實際高度,量油孔實際檢尺高度、量油孔到罐底的高度,通過公式計算出低位、高位參數值,將低位、高位參數寫到雷達液位計程序內。雷達液位計模塊輸出4-20mA電流值不標準,此電流值隨著mA值的增大,電流值偏差越來越大。

德科蒙過程控制(武漢)有限公司
座機:027-88062221
傳真:027-88068180
郵箱: [email protected]
地址:武漢市武昌區中南國際城D座一單元901室

原文出處:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=792​